土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教水幕计算的问题

请教水幕计算的问题

发布于:2005-11-23 12:03:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
防护冷却水幕计算时,如果每层同样的地方设置,计算设计水量时,应该只计算一层的防护长度吧,不用把各层加和吧?请做过的前辈帮忙解答一下。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 老谭
    老谭 沙发
    防护长度计算,按防火分区考虑。
    2009-07-14 23:34:14

    回复 举报
    赞同0
  • zyf888
    zyf888 板凳
    现在一个工程要设计水幕,但不知道雨淋阀如何设,如果有二十处要设水幕,就需要二十个雨淋阀吗
    2009-07-09 21:23:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

办公楼内的自喷设置

没有空气系统的多层办公楼还需要设置自喷吗?谢谢

回帖成功

经验值 +10