土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱子配筋究竟按哪个模型算。。。急急急

柱子配筋究竟按哪个模型算。。。急急急

发布于:2010-08-10 21:42:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构厂房,层高9米,局部一侧有5米夹层。建模时分两标准层,夹层一层,屋面一层。夹层标准层时,无夹层部分框架柱有一侧框架梁拉结,另一侧牛腿方向无拉结。请问计算该柱子配筋 究竟是按2层模型计算,还是按去掉夹层后,按单层9米高度计算柱配筋。通过比较,按两层计算,该部分柱子配筋小,且计算长度系数显示为 PKPM已经自动考虑了柱子的计算长度是按9米计算的。可按一层9米层高,柱中无任何梁拉结的计算,配筋就很大,两者差异大。请问到底该按哪种计算更合理呢?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • baggiosyz
    baggiosyz 沙发
    08版本确实是按跃层柱子算的
    2010-08-13 08:52:13

    回复 举报
    赞同0
  • yfs007
    yfs007 板凳
    PKPM08版已经考虑这样的问题了,你可以做跃层柱,08版之前我们都是做两个标准层的,结果也可以,不过不现在算的要小,工业建筑经常遇到这样的问题,一半要计算,一般要参考前人的图纸和计算.
    2010-08-13 08:26:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多