土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 这个报警系统到底设不设?

这个报警系统到底设不设?

发布于:2005-11-23 10:22:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本单位最近做的几个工程都碰到了施工图审查的意见,感觉很是难处理,上网来问问大家的意见。举三个例子:

一、11层的小高层住宅,没有电梯前室,也没有防烟楼梯,楼梯间自带窗户,没有正压送风系统,说白了就是一个普通楼梯加一个电梯。
按照《火规》表3.1.1二类高层属二级保护对象,再看附录D3.12、D3.18条,楼梯间不用设探测器,好像只有电梯机房要设探测器,可是难道就只在顶层的电梯机房设一个探测器?是不是有点太夸张了?到底要不要设报警系统?审查意见只说了一句话“按《火规》附录D3.18条电梯机房要设探测器”,可真不知道这一个探测器怎么设法?

二、丙类生产厂房,按《火规》表3.1.1属二级保护对象,按附录D要设探测器,可是看到的工程有很多不设。到底怎么回事?

三、一个三层学校食堂,一层面积为3300平方米,2、3层面积均小于3000平方米,没有集中空调,按《火规》表3.1.1只有一层要设报警,按《火规》附录D3.15条用燃气的公共厨房要设报警。可是审核的说不用设,于是不设,结果施工图审查、消防建审全部通过。可我很疑惑,到底要不要设。如果厨房烧煤不烧气,厨房倒是可以不射,可是一层超3000平方米也不设又怎么解释呢?

真是很疑惑。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • xudanchen
    xudanchen 沙发
    新的<<建筑设计防火设计规范>>出来了,里面应该有明确了吧,不过现在买不到,网络上已有了,但没有条文说明,但消防队已要求11月实施了,郁闷
    2006-11-05 19:35:05

    回复 举报
    赞同0
  • hhsscc
    hhsscc 板凳

    是的,我们也都做
    2006-11-04 15:34:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

来本版块发 回有关减灾技术问题的,都将得奖分.

临近月底,本斑块还有近千个奖分未送出,为活跃版块气氛,提高人气,本块决定即日起到月底只要来本块发,回带一点技术含量的问答都将会得到5-50分不等的奖分,欢迎大家参与,谢谢!

回帖成功

经验值 +10