土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体层数问题。

砌体层数问题。

发布于:2010-08-10 20:42:10 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
《抗规》规定,7度区高度不能超过7层。那么,一个带地下室和阁楼层的6层住宅应该算8层吗?按底部剪力法计算时,质点取8个?还是说算结构的层数时阁楼可以不计算在内?(阁楼的起坡点为顶层屋面,最高点距离阁楼地面2.7米)请各位给个建议。谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zenghui_dong
    zenghui_dong 沙发
    问题解决了。按照一本审图的培训资料显示,阁楼层如果不利用,最低点高度小于1.8米,最高点的一般小于3米的话可以不按一层考虑。终于和审图的沟通好了。折腾死我了!
    2010-08-11 19:39:11

    回复 举报
    赞同0
  • zenghui_dong
    zenghui_dong 板凳
    补充一下,地下室层高2.3,地面标高-2.3,室外地坪标高为-1.5;
    2010-08-10 20:44:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

底框结构的疑惑

底框结构:1,震墙周边应设置边框柱(或框架柱),这个边框柱如何理解?长400,宽同墙体厚度的暗柱能算边框柱么,找了很多资料没有依据 忘高手解释?2,抗震墙宜开设洞口形成若干墙段,各墙段的高宽比不宜小于2. 这里的洞口如何开设开多大合适呢?各墙段的高宽比怎么理解? 我感觉洞口开的小了还是整片墙体还是不能满足高宽比的要求? 忘高手赐教,谢谢!3,抗震墙一端边缘端柱,另一端暗柱。这种抗震墙是否可以设置,很多资料建议采用两端约束端柱中间开洞口的模式!