需要系数的理解问题。
在民用建筑电气中,设计一栋住宅的电气系统图时,在总配电箱的电流对Ijs计算时,需要系数取一个比1小很多的纯小数,其他的由总配电箱引出的电表箱,用户照明配电箱等取系数1。

请大虾们说说我的讲法对不对。:D

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kykiske
    kykiske 沙发
    :D Thank you
    2010-08-11 10:06:11

    回复 举报
    赞同0
  • pengdikun2010
    pengdikun2010 板凳
    需要系数是在一定的条件下,根据统计方法得出的,它与用电设备的工作性质、设备效率、设备数量、线路效率以及生产组织和工艺设计等诸多因素有关。将这些因素综合为一个用于计算的系数,即需要系数,有时也称为需用系数。显然,在不同地区、不同类型的建筑物内,对于不同的用电设备组,用电负荷的需要系数也不相同。
    在实际工程中应根据具体情况从表中选取一个恰当的值进行负荷计算。一般而言,当用电设备组内的设备数量较多时,需要系数应取较小值;反之,则应取较大值。设备使用率较高时,需要系数应取较大值;反之,则应取较小值

    而在配电干线上,多个用电设备组同时工作,但是各个用电设备组的最大负荷并非同时出现,因此在求配电干线计算负荷时,应再计入一个同时系数(有的文献称之为同期系数,混合系数)。
    2010-08-10 19:01:10