土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪结构墙倾覆弯矩不够是什么原因?

框剪结构墙倾覆弯矩不够是什么原因?

发布于:2010-08-10 17:53:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,7度区11层小高层,为何到顶层墙倾覆弯矩突然不够(不是电梯机房层),墙的截面一直没收,倒是柱子截面在变小,而且Y向刚度相对X向来说减小得更快,不知是什么原因,这种情况该如何调整?个人认为不应该是剪力墙少了的原因。

1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • nicole09
    nicole09 沙发
    柱子比较多了,可以减一些的~
    2010-08-14 22:07:14

    回复 举报
    赞同0
  • ghgkm
    ghgkm 板凳
    你说的不够是啥?
    如果是指框架部分的倾覆力矩>50%要调整抗震等级的话,不必看顶层,应该看底层的!
    2010-08-12 09:39:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2103 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助急急急

朋友建新房框架结构,南北12m东西20.57m ,一层商铺,分为两大间,,内设450*450柱3根,二层三层住宅设2厨房2卫生间5卧室,下面设计是否符合何荷载需求? 主梁跨度6m 250*550¢8﹫100∕200 3¢18;5¢18 2/3 G2¢12 次梁5.6m200*450¢8﹫100∕200 2¢18;3¢18 G2¢12其余均为小梁做厨卫,隔墙 上面M7.5混合砂浆砌筑加气混凝土块,板厚120¢8﹫160双层双向,混凝土c25请问可不可以,请高手们予以指教

回帖成功

经验值 +10