土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [?]这个开关怎么选

[?]这个开关怎么选

发布于:2005-11-22 22:03:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
UPS电源3相进,单相出,下一级有一个配电箱下面负荷均为单相,5个2KW,5个1KW,
这个配电箱的总开关怎么选啊?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wwt56
    wwt56 沙发
    如果你是选UPS的控制开关,选40/3P就行,简易计算Isj=15*1.5/0.8=28.5(A),预留一定的余量,所以选40A,UPS的输出总开关应选(83-100)A/2P,简易计算(15*4.55)/0.8=85.31(A),2KW的负载选16A的开关,1KW的选10A的开关.
    2005-11-24 17:40:24

    回复 举报
    赞同0
  • ccxxjj
    ccxxjj 板凳

    ABB的微断S280(80A和100A);S290(80~125A)1P~4P均有
    2005-11-24 12:36:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流选择为什么这样大啊!!

2.5的线3根穿线查表可以到15A的,二相计算可以到3KW多的,可是好多图到了1.5KW就要用到了了4平方的线是不是太大了(不管它是不是浪费和为以后升级的原因)。这会影响我们正确选用图集选型号的。大家平常是怎么处理这个事情的

回帖成功

经验值 +10