UPS电源3相进,单相出,下一级有一个配电箱下面负荷均为单相,5个2KW,5个1KW,
这个配电箱的总开关怎么选啊?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wwt56
    wwt56 沙发
    如果你是选UPS的控制开关,选40/3P就行,简易计算Isj=15*1.5/0.8=28.5(A),预留一定的余量,所以选40A,UPS的输出总开关应选(83-100)A/2P,简易计算(15*4.55)/0.8=85.31(A),2KW的负载选16A的开关,1KW的选10A的开关.
    2005-11-24 17:40:24

    回复 举报
    赞同0
  • ccxxjj
    ccxxjj 板凳

    ABB的微断S280(80A和100A);S290(80~125A)1P~4P均有