发布于:2005-11-22 20:05:22
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
单位有一配电房,接地网进配电房的总零线扁铁在配电房内和配电柜底座的槽钢焊接相连接。配电柜内的零线铝排在柜内和接地总线连接。
但是 变压器的底座接地扁铁也和配电柜的底座槽钢相焊接。 问题就出现在:从变压器底座焊接出来一根扁铁和配电柜的底座相焊接,这段扁铁去年冬天高峰用电的时候烧的发红了,还支支响,差点就着火了。
前天上午我用电流表 测量了那扁铁的电流 74安。这里我要请朋友帮我说说为什么这扁铁的电流怎么这么大,甚至 烧红。
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
waj
沙发
我估计是三相严重不平衡。
2008-12-04 16:45:04
赞同0
-
黄埔军校
板凳
是不是你变压器中性点和变压器接地也是连通的。这样你的N线铝母线电流就有了并联的两个通道到变压器中性点,一是变压器中性点到铝母线的电缆,二是配电柜N线>>配电柜接地>>你说的那根发红的扁铁>>变压器底座>>变压器中性点。这样这根扁铁就成了和N线并联的一根N线。
2008-12-03 20:16:03
赞同0
加载更多回复 举报
如果N线断线了,或者接触不好,这样和N线并联的扁铁。在用电高峰期就会通过很大的不平衡电流。
[ 本帖最后由 黄埔军校 于 2008-12-3 20:35 编辑 ]
回复 举报