在线等!PKPM里荷载为什么变成了*****号??
在线等!PKPM里荷载为什么变成了*****号??
如题,前面正常定义好以后转第三项荷在信息输入,发现左下角房间荷在为*****号,出去看下导荷有几千吨,出次试验都是如此,换结构层顺序也是如此,始终出现在第一层的左下角,如能解释,不胜感激!!
发布于
2005-11-22 18:11:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
hubei435
这个问题我也遇到过,这好象和电脑有关系,可能是病毒引起的,我发现我电脑用WIN98,和WIN2000时会出现这个问题,可用WINXP就没有出现这个问题,还有我把同一个工程在我电脑上会出现这个问题,而在别人的电脑上就不出现这个问题
2006-07-25 10:17:25
来自 PC
评论
举报
qiji0177
我看看?
2006-07-24 22:44:24
来自 PC
评论
举报