求助,洁净厂房的电气安装
求助,洁净厂房的电气安装
求助,洁净厂房的电气安装问题.
请问那位大侠做过洁净厂房的设计,最好是做过洁净厂房的施工,我有些电气安装要求上的问题想请教.
不知有没有洁净厂房电气施工要求、做法的资料?
谢谢!
发布于
2005-11-22 17:27:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(28 )
qingzhiwei_06
电气箱包在回风竖井里面,如果在更衣室没有回风竖井时可以在墙角处安装配电箱,再用彩钢板把配电箱包起来,用圆弧收边,注意整个墙角都包,最后用玻璃胶密封,这样进线出线都可以走包起来的柱子里.开关插座的线管都是定制彩钢板时要求厂家预埋.
2009-04-17 15:08:17
来自 PC
评论
举报
duzhuoqiwyy
要在5厘米厚的夹心彩钢板中间埋线管的话可以提前和土建的沟通好,在需要埋线管的位置(根据电气图纸位置)提前把线管放进去,彩钢板里面一般情况下是岩棉。
2008-10-23 17:36:23
来自 PC
评论
举报