土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 带转换层的框支剪力墙其剪力墙底部加强部位的高度如何确定

带转换层的框支剪力墙其剪力墙底部加强部位的高度如何确定

发布于:2010-08-10 13:49:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在做毕业设计时遇到一个问题,我做的底部大空间部分框支剪力墙高层建筑结构,在确定剪力墙底部加强区高度就不知道确定了?
转换层在第四层,有一层地下室。一、二、三层的层高各是5400mm,建筑总高度为85米。
《高规》10.2.4 底部带转换层的高层建筑结构,其剪力墙底部加强部位的高度可取框支层加上框支层以上两层的高度及墙肢总高度的1/8二者的较大者,是如何理解的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hotpower217
    hotpower217 沙发
    没有答案吗????
    2011-08-05 16:13:05

    回复 举报
    赞同0
  • ldx1981
    ldx1981 板凳
    墙肢总高度的1/8为85/8=10.6米,框支层加上框支层以上两层为5.4X3+2h(标准层层高)
    显然16.2+2h>10.6米,故力墙底部加强部位的高度可取框支层加上框支层以上两层
    2010-08-16 16:51:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预应力钢筋混凝土张拉控制应力与岩土锚杆锁定力的区别联系

预应力钢筋混凝土张拉控制应力与岩土锚杆锁定力的区别联系

回帖成功

经验值 +10