小区的负荷估算是900KW,想用箱式变电站,选多大容量的呢?

一个箱式变电站可以有两个变压器吗??就是容量是2*630KVA的?

全部回答(17 )

  • sundanchenjun
    十分感谢,我今天差不多找了一天了,终于让我找到了。
    2007-04-22 15:42:22 来自 PC 评论 举报
  • powerxp001
    2X630kVA,我们这儿常用,
    高压选用HXGN12
    低压选GGD2
    变压器选S11-MR-630
    高压一般设进线柜、计量柜、变压器柜
    低压两个进线间设母联,一般置于两个进线柜中间。设电气联锁。
    2005-11-24 19:09:24 来自 PC 评论 举报