根据08版起重机设计规范,滑触线必须为三相火线加一根地线,这样老的接地装置施工验收规范上要求的:起重机两侧轨道分别要求有不少于2点接地、轨道连接缝必须设跨接线,这样做还有意义吗?
感觉电气施工验收规范跟不上设备设计规范要求变更的步伐。
请各位同仁探讨。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    道轨接地没坏处,没坏处就是有好处,有好处为什么不做呢?

    个人倒感觉,滑触线上不必进接地线。
    2011-03-25 17:16:25

    回复 举报
    赞同0
  • 海之魂水之魄
    学习下
    2011-03-25 17:06:25

    回复 举报
    赞同0