土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水环热泵式空调制热1KW需要锅炉提供多少大卡热量

水环热泵式空调制热1KW需要锅炉提供多少大卡热量

发布于:2010-08-10 11:20:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
单位空调是水环热泵式空调,在采暖季节由锅炉提供热源给空调,现在的问题是水环热泵式空调制热1KW需要锅炉提供多少大卡热量

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ddfw01
    ddfw01 沙发
    水环空调能效比为4,假如制热4KW,压缩机做功1KW,另外3KW热由水提供。天然气1m³热值为8600大卡,是不是这样计算:(4KW-1KW)×860÷8600=0.3m³的天然气
    2010-08-12 15:52:12

    回复 举报
    赞同0
  • shezhuan042
    shezhuan042 板凳
    水环路设计温度为18-32 当温度低于18时 开启锅炉制热 1KW=860大卡
    2010-08-11 20:43:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问彩钢板厂房,彩钢板的K值和钢板的K值是多少啊!

请问彩钢板厂房,彩钢板的K值和钢板的K值是多少啊!

回帖成功