土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 北京市关于安装无负压加压供水设备的技术要求

北京市关于安装无负压加压供水设备的技术要求

发布于:2010-08-10 11:07:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
关于无负压加压供水设备安装的技术要求
________________________________________
一、适用范围
1、在北京市自来水集团供水范围内,凡符合无负压加压供水设备安装技术要求的住宅、办公楼、宾馆饭店等新建、改建的二次供水项目,均可使用无负压加压供水设备。
2、凡有可能对城市供水管网造成回流污染,危害水质的相关行业(如医院、制药行业、化工行业等)禁用无负压加压供水设备。


二、设备在试用期内的适用条件
1、使用无负压加压供水设备的外接市政供水管线口径应大于或等于DN300毫米,其所处地区管网压力应大于或等于0.22Mpa。
2、楼前供水干管管径应大于或等于DN150毫米。
3、单套加压设备的额定供水量不得大于32立方米/小时。
4、采用该方式供水的小区,总建筑面积不得大于20万平方米。


三、对无负压加压供水设备的要求
1、设备应具有省级以上质量技术监督部门的检测报告、设备生产许可证及省级卫生行政部门颁发的卫生许可批件。
2、设备及组件,包括管材、水泵、阀门等与水直接接触的过流部件应符合相关技术质量标准和卫生防疫要求,不能对水质造成污染。
3、无负压加压供水设备启动时,泵吸水口压力下降值不得超过0.02Mpa。
4、设备必须具有可靠的防负压、防空气污染水质的功能。
5、设备应具有由泵吸入口压力控制的自动开停功能。吸入口压力低于0.20Mpa时自动停泵,吸入口压力达到0.22Mpa时自动恢复运行。
6、设备应具有自动随户内用水状态而变换的休眠和唤醒功能。
7、使用无负压加压供水设备时,水泵进水口前必须安装符合国家建设部CJ/T160-2002标准要求的倒流防止器。



北京市自来水集团技术委员会
二○○五年八月二十日

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • tmzxdys108
    tmzxdys108 沙发
    学习了,谢谢楼主分享
    2014-11-05 09:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • groodboy
    groodboy 板凳
    学习一下 谢谢
    2014-06-16 11:34:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

取代集水坑地下室污水强排(提升)设备

地下污水强排(提升)设备【主要功能】1、具有对水泵保护功能:由于压力过滤罐内有砾石过滤层,污水中的杂质被过滤在罐内,水箱内的污水不含杂质,避免了杂质对水泵的缠绕堵塞,对水泵起到保护功能。2、具有内部碾碎功能:在水泵工作时,由于压力贮藏腔内的砾石过滤层将会松散、浮起、相互碰撞,增大了水流的通道,同时将过滤在过贮藏腔的杂质碾碎,使罐内的杂质很容易被排出。当水泵停止工作后,砾石被冲洗干净并落回,恢复原始状态;

回帖成功

经验值 +10