土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器上下不统一时电缆选型问题

断路器上下不统一时电缆选型问题

发布于:2010-08-10 10:44:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
刚才看了大家的一个断路器上下同级不同级的问题,
看了大家的讨论,本来自己还不算迷惑,现在却有些小晕,有个问题,请多指教,希望能解惑。
如果断路器上下级不一样,切相差很大的时候,按下级断路器来选择电缆可以吗,别人会有啥说法,
再明白一点说吧:现在是要从一个备用回路250A断路器上接入一个负荷为10KW的配电箱,我要选32A开关的话,电缆按32A的载流量来选有什么问题吗?应该可以吧?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • kolp555
    kolp555 沙发
    开关是保护电缆的,那你接10KW的电箱,32A只能保护上级电缆,但250A的开关保护不了下级电缆。
    2010-08-21 12:49:21

    回复 举报
    赞同0
  • zsx.727
    zsx.727 板凳
    :) 有些东西为什么总是这么迷惑???
    2010-08-21 11:02:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 363 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现代重工的高压断路器怎么样?灭弧室是用哪家的?

现代重工的高压断路器怎么样?他的灭弧室是用哪家的?

回帖成功

经验值 +10