发布于:2005-11-22 00:30:22
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
遇到一个关于电压降计算的问题.
设备为单相设备,
计算压降的公式比较多,以 △U=2I(R*cos+X*sin)*L 作讨论.此公式计算出来的数值为实际损失的电压,再除以2.2就是单相的压降损失率.
假设为线性负荷,则可将公式简化成△U=2IR*L. 公式中乘了一个2,我一直对这个2的认识都是认为因为要计算零线的损耗,所以乘以2.
后来涉及到三相供电,于是接触到另一个公式,△U=PR+QX/U线
于是我将两个公式进行比较:按同等距离,单相1KW,三相3KW,进行计算.单相计算结果约为三相计算结果的两倍.也就是说,三相计算应该是没有计算零线的损耗(对于这个公式,至少是可以应用在三相的电机上,但是我想用在三相四或五线供电的单相设备上应该也是可以的).
如果以上所说成立的话,那么,只要三相平衡(变压器低压侧),则在多条线路对外供电的情况下,不论是单条线路三相供电,或是单条线路一相供电,都只需计算火线的损耗,
即:在单相两线供电的情况下,可以用△U=I(R*cos+X*sin)*L公式进行计算.请问是否正确.
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
楼上,文件我下了,不过还没仔细看,好像算法不一样.这两天找个时间仔细看看.
回复 举报