土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两根电缆可不可以共穿一组互感器?

两根电缆可不可以共穿一组互感器?

发布于:2005-11-21 23:07:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
两根电缆可不可以共穿一组互感器?这是本人遇到的一个改造工程,一根VV-4X50+1电缆一根VV-4X35+1可不可以共穿一组150/5或200/5互感器用于计量电量.(引自同台变压器下的不同断路器,用于不同负载).

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wzfff8@co163
    wzfff8@co163 沙发
    可以,只要能够穿的进去。至于你需要做什么,就要看满不满足精度和要求了。
    2005-11-22 11:10:22

    回复 举报
    赞同0
  • yjdybisland123
    有什么意义?
    2005-11-22 10:04:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器的用法

有哪位老师能告诉我为什么有的时候有一个电流互感器,有的时候用三个?

回帖成功

经验值 +10