  • xiaodong1234
    根据楼主的描述,分析如下:
    1.接触器使用时间长后,表面有烧灼氧化现象,本身已造成接触不良的情况,直接带负荷启动电流更大,启动时触点粘连
    2.如石大头兄所言,供电变压器容量偏小,电机带负荷启动造成电压降过大,接触器线圈不能可靠吸合,处于弹跳状态,触头拉弧造成粘连
    2009-10-30 21:21:30 来自 PC 评论 举报
  • pxq_505
    短路了 别想太多了 其他情况是慢慢发热烧起来的, 启动时就烧了 只要接触器容量够 绝对是短路了
    2009-10-26 23:36:26 来自 PC 评论 举报