为什么在启动时接触器烧来贴起了
为什么在启动时接触器烧来贴起了
75KW鼠笼式电机,接触器为250A,为什么在启动时接触器烧来贴起了
发布于
2005-11-21 20:14:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(122 )
xiaodong1234
根据楼主的描述,分析如下:
1.接触器使用时间长后,表面有烧灼氧化现象,本身已造成接触不良的情况,直接带负荷启动电流更大,启动时触点粘连
2.如石大头兄所言,供电变压器容量偏小,电机带负荷启动造成电压降过大,接触器线圈不能可靠吸合,处于弹跳状态,触头拉弧造成粘连
2009-10-30 21:21:30
来自 PC
评论
举报
pxq_505
短路了 别想太多了 其他情况是慢慢发热烧起来的, 启动时就烧了 只要接触器容量够 绝对是短路了
2009-10-26 23:36:26
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ybtyzhangqi
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
36
回复
95
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(122 )
1.接触器使用时间长后,表面有烧灼氧化现象,本身已造成接触不良的情况,直接带负荷启动电流更大,启动时触点粘连
2.如石大头兄所言,供电变压器容量偏小,电机带负荷启动造成电压降过大,接触器线圈不能可靠吸合,处于弹跳状态,触头拉弧造成粘连