室外消火栓系统要减压吗?
室外消火栓系统要减压吗?
各位同行不知有没有研究过,室外消火栓是否有(高)压力要求,如水压大于0.5MPa,是否需减压呢?
发布于
2005-11-21 17:19:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(47 )
lst_02123
建筑设计防火规范8.4.3
9 室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa 时,应设置减压设施;静水压力大于1.0MPa 时,应采用分区给水系统;
2009-10-28 22:13:28
来自 PC
评论
举报
formula1dragon
对这个问题的理解我觉得可以看下建规第8.1.3条的条文说明,里面应该说得比较清楚。当室外消防给水采用稳高压或其它加压系统时,室外消火栓的作用就不只局限于向消防车供水了,它可以直接接驳水带、水枪向火场喷水灭火。所以,不用减压。
2009-10-27 23:11:27
来自 PC
评论
举报