土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓系统要减压吗?
各位同行不知有没有研究过,室外消火栓是否有(高)压力要求,如水压大于0.5MPa,是否需减压呢?

全部回答(47 )

  • lst_02123
    建筑设计防火规范8.4.3
    9 室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa 时,应设置减压设施;静水压力大于1.0MPa 时,应采用分区给水系统;
    2009-10-28 22:13:28 来自 PC 评论 举报
  • formula1dragon
    对这个问题的理解我觉得可以看下建规第8.1.3条的条文说明,里面应该说得比较清楚。当室外消防给水采用稳高压或其它加压系统时,室外消火栓的作用就不只局限于向消防车供水了,它可以直接接驳水带、水枪向火场喷水灭火。所以,不用减压。
    2009-10-27 23:11:27 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

回帖成功