沙发
如果这样,你就要考虑:1、检查井谁来设计?谁施工?2、区分节点的管底标高、管径谁负责?(一般由管线设计的负责)3、一般的,污水处理站内的管线较短,埋深较深,施工成本比较高。如果让管线施工方施工,一个工作井可以向两个方向顶管。这样接入污水处理站的管线就不用多设一个工作井了。当然,如果是开挖施工,问题就不那么纠结了。
2010-08-11 09:05:11
赞同0
-
kilom160
板凳
谢谢楼上大哥。
2010-08-11 08:10:11
赞同0
加载更多回复 举报
我是按照污水处理站围栏外最近的检查井作为分界线,检查井以内靠近污水处理站的均由污水处理分包来做。由于与场外市政的接口很近,就由污水处理分包将管子接到市政,不再让场内市政牵扯进去了。这样合适么?
还有其他哪些细节需要考虑呢?
回复 举报