土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厂内污水处理站与厂内市政的界面问题

厂内污水处理站与厂内市政的界面问题

发布于:2010-08-10 08:58:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
厂区内需要建设一个污水处理站,但污水处理站和厂内管网不是一家做,想请问如何确定界面才能更好的避免以后施工的扯皮,越详细越好。谢谢各位大侠了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wcheng08
    wcheng08 沙发
    如果这样,你就要考虑:1、检查井谁来设计?谁施工?2、区分节点的管底标高、管径谁负责?(一般由管线设计的负责)3、一般的,污水处理站内的管线较短,埋深较深,施工成本比较高。如果让管线施工方施工,一个工作井可以向两个方向顶管。这样接入污水处理站的管线就不用多设一个工作井了。当然,如果是开挖施工,问题就不那么纠结了。
    2010-08-11 09:05:11

    回复 举报
    赞同0
  • kilom160
    kilom160 板凳
    谢谢楼上大哥。
    我是按照污水处理站围栏外最近的检查井作为分界线,检查井以内靠近污水处理站的均由污水处理分包来做。由于与场外市政的接口很近,就由污水处理分包将管子接到市政,不再让场内市政牵扯进去了。这样合适么?
    还有其他哪些细节需要考虑呢?
    2010-08-11 08:10:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.23 万条内容 · 1434 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【看图识货】用于污水处理的设备图片

发一组图,识货的来指认一下,没见过的来看看开开眼!

回帖成功

经验值 +10