土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防:水泵扬程和屋顶水箱高度的关系

消防:水泵扬程和屋顶水箱高度的关系

发布于:2005-11-21 14:36:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
昨天一个朋友问了个问题,假设水泵扬程40米, 屋顶水箱与水泵出口轴线的高差45米, 即静压大于扬程, 此时水泵能够出水吗?我也被问糊涂了。由于平时设计水泵的扬程肯定高于静压, 没想过水泵能不能出水的问题, 直观的理解,火灾初期,水泵、水箱联合供水,即使一高一低, 也类似两台扬程不一的消防泵并联供水,低扬程的泵为什么不能出水呢?

全部回复(66 )

只看楼主 我来说两句
  • fly1998
    fly1998 沙发


    假设水泵从其出水管把水打到40m高的立管处,这40m高的立管水柱产生的静压会让水泵停止出水吗?显然不会。
    2006-08-10 11:30:10

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    看了大家的发言,基本上该说的都说了,如果自己概念清楚,应该理清思路了。
    1、如果水泵曲线平缓(XBD系列泵),那么水泵在前期10分钟时不会出水的,等于5米的压头挡住了水泵前面的逆止阀。
    2、如果水泵曲线不是平缓的,那么水泵会在压力中(包括管线的水阻,具体的工况比较复杂,相当于两台扬程不同的水泵并联运转)找到工作点。亦即水量下降、扬程提高。
    3、消防水泵的水是不会打入消防水箱的,水箱前有止回阀。
    4、如楼上有些朋友举例,底层或地下室设喷淋可能会出现此种情况,实际中应是水箱水供完后,水泵才真正出水,前期10分钟,水泵闷打,10分钟水泵们闷打不至于就会马上烧坏电机。但是时间再长就难说了。
    2006-01-25 10:26:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

减压稳压消火栓的应用

有没有朋友知道减压稳压消火栓阀前压力有没有限制,减压能力是多少,减压原理是什么?由于不同层的消火栓口压力不同,那么减压稳压消火栓在验收前是不是要调整呢?我见到过减压稳压消火栓,但是找不到调整压力的装置。 希望高手踊跃讨论,更希望厂家的技术人员回帖

回帖成功

经验值 +10