有没有朋友知道减压稳压消火栓阀前压力有没有限制,减压能力是多少,减压原理是什么?由于不同层的消火栓口压力不同,那么减压稳压消火栓在验收前是不是要调整呢?我见到过减压稳压消火栓,但是找不到调整压力的装置。 希望高手踊跃讨论,更希望厂家的技术人员回帖
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(66 )
只看楼主 我来说两句假设水泵从其出水管把水打到40m高的立管处,这40m高的立管水柱产生的静压会让水泵停止出水吗?显然不会。
回复 举报
1、如果水泵曲线平缓(XBD系列泵),那么水泵在前期10分钟时不会出水的,等于5米的压头挡住了水泵前面的逆止阀。
2、如果水泵曲线不是平缓的,那么水泵会在压力中(包括管线的水阻,具体的工况比较复杂,相当于两台扬程不同的水泵并联运转)找到工作点。亦即水量下降、扬程提高。
3、消防水泵的水是不会打入消防水箱的,水箱前有止回阀。
4、如楼上有些朋友举例,底层或地下室设喷淋可能会出现此种情况,实际中应是水箱水供完后,水泵才真正出水,前期10分钟,水泵闷打,10分钟水泵们闷打不至于就会马上烧坏电机。但是时间再长就难说了。
回复 举报