在防雷中接地极可以利用地梁中的符合规格的钢筋做自然接地极,这与地梁的深度有关系么?有建筑物的地梁在地面以下30cm左右有的还更少,这样的情况还可以用里面的钢筋做自然接地极么?是不是只要测得的电阻符合标准就可以与地梁的深度无关?
人工接地极的详细做法是怎么样的?是在引下线的柱子钢筋引出点做?看到有关的书上写着做法但还是不太明白,垂直接地极长2.5米深0.8米每5米一根么?那不是太多根了?不是很明白
在遇到岩石比较多的地方怎么做防雷接地?有个工程没有做地梁只做了柱子的基础,那就要把柱子里的钢筋相互连接起来 但钢带连接时埋地深度不够 因为全是岩石 这样的情况下怎么处理呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • iamzhzht2004
    iamzhzht2004 沙发
    岩石地区防雷
    一、降低接地电阻
    1、低电阻率土壤置换。
    2、掺加食盐等提高土壤的导电率。
    3、外引至附近水源或电阻率较小的地方。
    4、接地电阻降低剂。
    二、钻孔埋深
    2005-11-22 20:22:22

    回复 举报
    赞同0
  • zhh_1977
    zhh_1977 板凳
    回第一条,利用地梁中的符合规格的钢筋做自然接地极,看民规12.8.6条,我的理解是钢筋做自然接地极,地坪下0.8—1米要引出镀锌导体,那必然要比1米深,而且我想地梁只在地面以下30cm左右的建筑物高度应该也用不到做防雷接地了吧。
    回第二条,人工接地极的做法是用不少于3根长2.5米的镀锌导体如ф50mm镀锌钢管等打入地下,方式有Y形,⊥形,△形,一形排列。