排烟层高如何确定
排烟层高如何确定
请问,有没有相关资料明确提出,排烟计算高度应为总层高还是梁下净高
发布于
2010-08-09 20:57:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
yuxiaohui336
个人比较赞同,2#的观点,但是 <人防通风空调设计> 中一设计实例,采用梁下净高进行计算.
现在的问题是找不到权威依据,请问那位高手能够帮忙提供依据 人防通风空调设计>
2010-08-10 10:02:10
来自 PC
评论
举报
cnbbzz
按照换气次数计算的时候,明确是空间体积,应该为层高而不是梁下净高,梁中间的空间应计算在内,不过可以计算到板下净高。