我们项目现在正在干二层底板电气配管,由于有预留管要走梁,部分还要走一层墙面,穿模板至二层。问题出来了,当我们在模板上打孔的时候,土建分包人员说不准打孔。我们一再协商,没有成功。请问有别的施工方案么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
gamineshow
沙发
后面如果接的是单相的UPS断N将会有些问题
2010-08-11 06:29:11
赞同0
-
dianqipanli
板凳
三相断零线烧电器,单相零线断了烧什么?再说是零火一起断开。我想零火均断总比只断火线安全,如进线零火接反,1P空开可就真断零线了。当然说应相、零均断,应字用的不准确。
2010-08-11 05:06:11
赞同0
加载更多由于没有N的参考电压,虽然L-N之间的压差还是220V,但是N-PE电压会飘移,有些设备对N-PE电压较为敏感