土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供暖难题

供暖难题

发布于:2005-11-20 20:54:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采用下供下回方式供暖,同程系统,家里却只有一组暖气片不热,是什么问题,怎么解决???
还是一层,采用PPR管25,其他都热!!压差0.5

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • lhf-008
    lhf-008 沙发
    1、看看进入散热器的管道的弯头处的是不是挑头了,那个地方容易气堵。2、再就是散热器的安装坡度是不是正确,应当水平 ,或稍微向排气阀的方向向上倾斜!3、脏堵。多年污垢堆积在散热器下部或管道内,致使热水无法循环!4、还有就是楼上提过的热熔管在焊接时的失误,导致缩颈,流量过小。5、虽是同程系统,但各个房间的散热器片数不同也会导致水利失调,从而导致热力失调(组数很多,大平米的户型时有发生)。
    2008-11-19 15:47:19

    回复 举报
    赞同0
  • erbaoer
    erbaoer 板凳
    双管同程系统的典型问题,中间的散热器倒流了。