土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
关于通风管穿墙一般是否要放套管的问题?
关于通风管穿墙一般是否要放套管的问题?
请问个位同仁:
通风管在穿越防火分区根据规范是要有一定防火等级的套管;
请问穿越一般的墙体是否也要做防火套管呢?
发布于
2005-11-20 20:36:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
hhbox
一般可以采用预留洞,缝隙用防火堵料封堵的形式!
2005-11-21 08:57:21
来自 PC
评论
举报
相关推荐
xiazhenggen
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
13
回复
60
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.89 万条内容 · 598 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )