土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层消火栓系统分区设置好还是使用减压稳压消火栓好?

高层消火栓系统分区设置好还是使用减压稳压消火栓好?

发布于:2010-08-09 15:57:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
期待高手解答~先谢谢了
  • gaoshang2324
    gaoshang2324 沙发
    首先不超过1.0MPa,减压稳压是不错的选择,超过,则首先分区,然后看各个分区内是否还有消火栓超0.5MPa,超则在采用减压稳压。这两者并不冲突。 分区是考虑承压问题,减压是考虑人员操作问题。
    2010-08-09 23:41:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓最大保护宽度

解释一下消火栓最大保护宽度,并且说明数据依据什么得出。出自哪本规范。

回帖成功

经验值 +10