期待高手解答~先谢谢了
  • gaoshang2324
    gaoshang2324 沙发
    首先不超过1.0MPa,减压稳压是不错的选择,超过,则首先分区,然后看各个分区内是否还有消火栓超0.5MPa,超则在采用减压稳压。这两者并不冲突。 分区是考虑承压问题,减压是考虑人员操作问题。