土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 平面不规则剪力墙结构计算及分析

平面不规则剪力墙结构计算及分析

发布于:2010-08-09 15:33:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:

 摘 要: 地震震害表明, 平面不规则、质量与刚度偏心和抗扭刚度太弱的结构, 在地震中扭转效应会导致严重破坏, 甚至导致结构整体倒塌事故。对这种抗扭转效应比较差的结构, 应避免产生过大的偏心而导致结构产生较大的扭转效应; 并限制结构的抗扭刚度不能太弱。但如何通过方案调整, 有效地提高结构的抗扭转能力, 使结构的各项参数满足规范要求, 是设计人员关心的问题。



附件名:2010891281339239012.zip

文件大小:170K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nbhh123
    nbhh123 沙发
    下来看看,学习一下
    2010-08-14 11:58:14

    回复 举报
    赞同0
  • nbhh123
    nbhh123 板凳
    下来看看,学习一下
    2010-08-14 11:58:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帮忙下,,我这段话出自那个规范

试桩分三种,设计试桩、施工前试桩和施工结束后试桩。   设计试桩:根据地质报告及当地经验,选定桩型及单桩竖向承载力特征值。目的一是进一步确定所选桩型的施工可行性,避免桩机全面进场后发现该桩型不适合本场地施工或发现桩承载力远小于地质报告提供的计算值,此时再改桩型就会拖工期且增加费用。二是根据单桩竖向静载荷试验确定单桩竖向承载力特征值。由于地质报告提供的数值往往偏于保守,所以可以根据静载报告提高桩承载力,减少桩数。   采用静压桩施工方法时,施工压桩力与单桩承载力特征值有关系,但不是绝对的,要根据经验及地方标准,可以是特征值的1.5~2.5,只要静载试验满足要求即可,(你如果有把握,采用1.0倍也可)全面施工时施工压桩力就可以采用试桩标准。   施工前试桩:根据工程实际情况,决定是否做施工前试桩。施工前试桩可以保留为工程桩。   其中,根据规范必须做施工前试桩的情况有以下三种:   1、设计等级为甲级、乙级的桩基;   2、地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;   3、本地区采用的新桩型或新工艺。   施工结束后试桩:根据地质报告及当地经验,选定桩型及单桩竖向承载力特征值,全面施工后随机抽取一定桩数进行动测及静载荷试验,验证桩身质量即单桩竖向承载力特征值满足设计要求,不满足时要采取补强措施。   一般在经验不足或重要工程要先设计试桩。所有工程在桩基施工完毕后都要进行施工试桩,根据试桩报告进行质量评定及验收。

回帖成功

经验值 +10