发布于:2010-08-09 15:00:09
来自:建筑设计/建筑资料库
[复制转发]
1. 框架结构房屋建筑工程中一层不超过300个的电渣压力焊接头,规格有18/20/22均为二级钢筋,送检时是每一种规格的都要取样还是只取22的就行了?
2.当框架结构房屋建筑工程中18/20/22均为二级钢筋,两层中各规格的钢筋电渣压力焊接头在300个以内,各规格的钢筋接头能否以每两层作为一个检验批送检?
请有此相关经验的同行回答,谢谢了.
[
本帖最后由 kuaile520111 于 2010-8-9 15:02 编辑 ]
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lihongyang2010
沙发
每个型号送一组 一组三个 但是前提是每组街头不超过300 超过三百但是不超过600的也需要送2组
2010-08-29 12:18:29
赞同0
-
wgz3
板凳
:lol 受教了
2010-08-21 11:33:21
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报