土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 求助 电渣压力焊送检

求助 电渣压力焊送检

发布于:2010-08-09 15:00:09 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1. 框架结构房屋建筑工程中一层不超过300个的电渣压力焊接头,规格有18/20/22均为二级钢筋,送检时是每一种规格的都要取样还是只取22的就行了?
2.当框架结构房屋建筑工程中18/20/22均为二级钢筋,两层中各规格的钢筋电渣压力焊接头在300个以内,各规格的钢筋接头能否以每两层作为一个检验批送检?
请有此相关经验的同行回答,谢谢了.

[ 本帖最后由 kuaile520111 于 2010-8-9 15:02 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lihongyang2010
    每个型号送一组 一组三个 但是前提是每组街头不超过300 超过三百但是不超过600的也需要送2组
    2010-08-29 12:18:29

    回复 举报
    赞同0
  • wgz3
    wgz3 板凳
    :lol 受教了
    2010-08-21 11:33:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多