阅读下一篇
请兄弟姐妹们看看高压10kV进线两路,其中一期因为第二路高压变电所正在建设,因此只引入了一路高压,引入的这路高压只是备用电源,备用电源带两台1600kVA的变压器,此两台变压器分别在高压二段母线上,而且都在运行,所以高压母联必定是合上的。目前需要再引那路主用高压进线,高压进线需求是6760kVA,甲方说增加2台1000kVA的变压器就好了,6760的由来是(1600x2+1000x2)x1.3=6760kVA, 不知道这个1.3的系数怎么得来的,还有如果6760那路断电,备用电源高压进线那路容量只有3200kVA,这样就不能带得动四台变压器了,而甲方说那路高压进线只是备用的,一旦断电只带一部分,而且变压器荷载也没那么多,能带起,问问坛中兄弟们是怎么看的,这样行不?