发布于:2010-08-09 12:05:09
来自:电气工程/照明工程
[复制转发]
照度计算方法 利用系数法计算平均照度
平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算)
利用系数: 一般室内取0.4,体育取0.3
维护系数: 一般取0.7~0.8
举例 1: 室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套
平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积
=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5
=1080 Lux
结论:平均照度1000Lux以上
举例 2: 体育馆照明: 20×40米场地, 使用POWRSPOT 1000W金卤灯 60套
平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积
=(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40
=1890 Lux
结论:平均水平照度1500Lux以上
照度计算与建筑高度有什么关系?
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报