工程大致情况是:地下2层 地上28层,高度差不多100米。 施工单位使用悬挑脚手架,按规定悬挑脚手架高度达到20米的施工方案应经过专家论证, 施工单位现在的意思是,他们每3层就做一个悬挑,3层的高度没到20米,所以就不需要论证。我想请问一下,悬挑脚手架的搭设有这方面的什么规定没有?可不可以象施工方说的这样做?

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • chinaxqb123
    chinaxqb123 沙发
    不是悬挑脚手架要编制专项施工方案,而是所有的脚手架都需要编制,只不过高度达到一定要求的,还必须进行专家论证,悬挑的现在已经是常规的做法了,关键是预埋件的数量及强度稳定性要达到标准,细节方面也很关键,连墙件,剪刀撑,密目安全网
    2011-06-02 15:59:02

    回复 举报
    赞同0
  • jiaol
    jiaol 板凳
    安全最重要,必须考虑安全储备。连墙件、钢丝绳必须按计算书布置。特别是悬挑支模架。