土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 利用系数=负荷系数?

利用系数=负荷系数?

发布于:2010-08-09 11:57:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
利用系数=负荷系数?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • pengdikun2010
    pengdikun2010 沙发

    更正下,Kx是需用系数, 需要系数是在一定的条件下,根据统计方法得出的,它与用电设备的工作性质、设备效率、设备数量、线路效率以及生产组织和工艺设计等诸多因素有关。将这些因素综合为一个用于计算的系数,即需要系数,有时也称为需用系数。显然,在不同地区、不同类型的建筑物内,对于不同的用电设备组,用电负荷的需要系数也不相同。
    在实际工程中应根据具体情况从表中选取一个恰当的值进行负荷计算。一般而言,当用电设备组内的设备数量较多时,需要系数应取较小值;反之,则应取较大值。设备使用率较高时,需要系数应取较大值;反之,则应取较小值
    民用建筑照明负荷需用系数表
    建筑名称 需要系数 备注
    单身宿舍楼 0.6-0.7 一开间内1-2盏灯、2-3个插座
    一般办公楼 0.7-0.8 一开间内2盏灯、2-3个插座
    高级办公楼 0.6-0.7
    科研楼 0.8-0.9 一开间内2盏灯、2-3个插座
    发展与交流中心 0.6-0.7
    教学楼 0.8-0.9 三开间内6-11盏灯、1-2个插座
    图书馆 0.6-0.7
    托儿所、幼儿园 0.8-0.9
    小型商业、服务业用房 0.85-0.9
    综合商业、服务楼 0.75-0.85
    食堂、餐厅 0.8-0.9
    高级餐厅 0.7-0.8
    一般旅馆、招待所 0.7-0.8 1开间内1盏灯2-3个插座、集中卫生间
    高级旅馆、招待所 0.6-0.7 自带卫生间
    旅游宾馆 0.35-0.45 单间内4-5盏灯、4-6个插座
    电影院、文化馆 0.7-0.8
    剧场 0.6-0.7
    礼堂 0.5-0.7
    体育练习馆 0.7-0.8
    体育馆 0.65-0.75
    展览厅 0.5-0.7
    门诊楼 0.6-0.7
    一般病房楼 0.65-0.75
    高级病房楼 0.5-0.6
    锅炉房 0.9-1

    [ 本帖最后由 pengdikun2010 于 2010-8-9 19:02 编辑 ]
    2010-08-09 18:56:09

    回复 举报
    赞同0
  • qq27506530
    qq27506530 板凳



    你说的是Kx同时系数吧???意思就是同一个电源所带所有设备不可能同时使用的
    2010-08-09 17:47:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

5层酒店配电箱

一个5层楼酒店,每一层的层配电箱需要一些什么电气设备,如何连接每一层的总容量大概是65KW,要求连接消防报警和避雷装置,该如何连接这些电气设备[ 本帖最后由 soyap 于 2010-8-9 14:28 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10