土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求教充电保护
哪位高人给指点一下充电保护的由来(现场什么要的工况催生了充电保护的诞生),配置方式。

全部回答(11 )

  • huanghezhishui
    学习了 充电保护很重要 也容易被忽略
    2010-11-02 11:20:02 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438
    很明显,楼主知道充电保护是什么保护,也知道其只是在母联合闸后开放几秒钟,但是不是很明了为什么充电保护不能用常规保护进行替代,认为如果母线故障,用常规保护就完全能起到保护作用了,为什么还要加一个充电保护?
    其实,楼主可能忘了,母联的常规保护中,是不允许有速断保护的,而一般只有过流保护。因为母线上某一馈线开关后方短路与母线短路的短路电流基本上是一致的,如果母联保护设置速断保护,那么,当馈线开关后方发生短路,母联速断保护会误动作,扩大停电范围,这不满足继电保护的选择性。
    正因为母联没有速断保护只有过流保护,而过流保护是有一定延时的,当空母线送电时,如母线上有短路故障存在,靠母联的过流保护来切除故障,则显得动作太慢,对设备极为不利。这就引入了能够瞬时动作的充电保护。
    也正因为要满足上面所说的选择性,充电保护在母联开关合闸后只是开放几秒钟,如果长期开放,那么馈线短路,充电保护也动作,那就麻烦了!
    2010-10-04 08:32:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10