土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷头保护面积理解

喷头保护面积理解

发布于:2010-08-09 10:41:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我从上大学到现在一直认为一只喷头保护面积是以喷头为中心的喷水圆面积。
今天无意中发现:自动喷水灭火系统设计规范2.2.12条 一只喷头保护面积:同一根配水支管上相邻喷头的距离与相邻配水支管之间距离的乘积。 那喷头保护面积应该是矩形面积。

望各位多指教。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • marlboro777
    marlboro777 沙发
    圆形的是实际喷头动作时喷水的区域。距圆心越远,喷水量越少,中心店流量最多。
    矩形区域是计算用的面积,实际上矩形边缘的地方是多个喷头共同保护的区域。一个喷头喷水强度肯定达不到矩形边缘的喷水强度要求,所以矩形边缘是相邻的4个喷头共同喷水达到的喷水强度要求。
    2010-08-16 01:15:16

    回复 举报
    赞同0
  • 老科
    老科 板凳
    规范上的定义只是计算上用的
    2010-08-12 18:53:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

已建建筑改变功能消防怎么做

现在经常碰到一些业买下或租下已建建筑的一部分,用来开饭店、网吧、KTV。原建筑有些根本就没有消防设施,现在他们要办手续,消防大队往往要他们提供消防图。可这消防怎么做了,他们买下的部分只是原建筑一小部分,难道只在这一小部分做消防吗?自动喷淋好像是可以做局部的,但消火栓可以吗?而且一旦做了临时高压,水箱以及水池泵房都是要解决的,总觉得为了一小部分做这些是不现实的。 说了这么多,有些乱,麻烦有经验的朋友能给点儿建议。

回帖成功

经验值 +10