对于非自灌式消防水泵应采取的措施我翻了各种手册资料,好象有这么几种1、设水箱2、设真空引水器3、从压力管上引水。(相当于是从屋顶消防水箱处引水)这种方法我听一个前辈讲的说以前给排水杂志上介绍过。但具体怎么做他也忘了。 这几种方法的在工程中具体做法各种手册资料上我都找不到,都是寥寥的几句话。不知是具体怎样的做的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
lijing810131
沙发
稳压泵这点还是有点不清楚,是管道压力降低时先启动稳压泵后启动喷淋泵。还是在喷淋泵运行中压力下降为了保持压力才启动稳压泵??谢谢指教
2008-04-11 21:58:11
赞同0
-
liyc008
板凳
三楼说的很好,消防喷淋泵是靠报警阀上的压力开关启动的.
2007-07-07 22:25:07
赞同0
加载更多回复 举报