土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ DZ20断路器问题

DZ20断路器问题

发布于:2005-11-19 19:09:19 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
本人遇到一个dz20-400型的断路器,机构没有问题,在柜上能正常操作。但是上口送电后开关就无法合上!把下口线摘掉也无法合上!每极都无断路现象(对地也无),绝缘也很好。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • gentlguo
    gentlguo 沙发
    问的好顶!!回答的好也顶!!资料好也顶!!受益匪浅!!顶呱呱!!
    2007-07-08 11:06:08

    回复 举报
    赞同0
  • shaihua
    shaihua 板凳
    个人观点:应该是脱扣器的问题,应该更换
    2007-07-07 10:49:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于低压断路器合闸回路

新接触低压控制,发现低压断路器合闸回路中,点动合闸时没有用储完能才能合闸的外部电气线路加以约束,而在自动合闸中却加了合闸线圈只有储完能才能合闸的约束(用断路器外部线路来实现的)因现没图纸,所以看起来比较费力。大家能否告诉我在做低压断路器点动合闸和非点动合闸时的合闸回路有啥区别和应该注意的事项!!但愿意思表达清楚了!!本人积分少得可怜,还望大家给予支持!!