正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(29 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 721 人订阅
阅读下一篇
近日看一份消防图,高层建筑,由于设计将湿式报警阀放在管内,每隔三层装一个,由于设计在平面图不画湿式报警阀,只是注明,湿式报警阀的安装位置见系统图,这样做给施工带来麻烦。1、管井小,平面无表示,其它专业把所有空间用完了。2、水力警铃是装在走廊吗按我个人理解,湿式报警阀集中设置比较好点,大家的看法呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句假定一个喷头控制7平法米,400x7=2800
400个喷头一个水流指示器控制一个防火分区,
800个喷头一个报警阀,
56000/2800/2=10个,故只需10个报警阀即可
回复 举报
回复 举报