近日看一份消防图,高层建筑,由于设计将湿式报警阀放在管内,每隔三层装一个,由于设计在平面图不画湿式报警阀,只是注明,湿式报警阀的安装位置见系统图,这样做给施工带来麻烦。1、管井小,平面无表示,其它专业把所有空间用完了。2、水力警铃是装在走廊吗按我个人理解,湿式报警阀集中设置比较好点,大家的看法呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句-
lizaiyuzhangyan
沙发
太多了,报警阀可以减少一半
2009-05-08 10:29:08
赞同0
-
qbs111
板凳
56000平方做21个水流指示器可能相信,21个报警阀组未免太夸张点了吧
2009-03-23 16:39:23
赞同0
加载更多假定一个喷头控制7平法米,400x7=2800
400个喷头一个水流指示器控制一个防火分区,
800个喷头一个报警阀,
56000/2800/2=10个,故只需10个报警阀即可