土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教室外排水问题!

请教室外排水问题!

发布于:2005-11-19 15:27:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
情况是这样的:小弟最近在做一个工程,厂房做外排水系统,屋面雨水经檐沟收集后在通过立管排到地面,请问每个立管下面都需要做一个雨水口吗???还有厂房四周做了明沟,我在厂房门前做了一条DN300的PVC排水管,请问雨水口、明沟和PVC排水管如何连接???

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • yaya3226
    yaya3226 沙发
    楼主说的应该是外排水,雨水立管的水可以直接散排至室外,然后通过地面坡度进入雨水口,也可以在室外设明沟,在通过管道连接进入雨水井,明沟与管道连接处,应设格栅和挡土墙。明沟应加铺砌,铺砌高度不低于设计超高,长度字格栅算起3-5米。
    2009-09-16 11:38:16

    回复 举报
    赞同0
  • yeahjay520
    yeahjay520 板凳
    草坪上用雨水口浪费啊~~~~~
    2006-11-14 11:11:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1300 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求同层排水的资料

我是个学生,快毕业了。看到论坛上有同层排水的讨论,想学习一下。谁有资料发一下

回帖成功

经验值 +10