土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于无地下室的深基础处理

关于无地下室的深基础处理

发布于:2010-08-09 02:39:09 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
关于无地下室的深基础处理
1、基础埋置较深,其主要原因如下:
1)、基础持力层较深、一般在3.。0M左右有铰好的持力层,可采用独基和或墩基(不宜采采用条基或筏基)、用桩基和换填等基础处理又不经济。
2)、高层建筑不设地下室,为满足埋深要求而不得不深埋,无论采用何种基础都存深埋问题。
2、处理办法::
1)、对非抗震设防建筑,无需专门处理。
2)、对抗震设防建筑,不应简单的加短柱,也不是短柱线刚度大于上层柱的10倍左右就行的,短柱对抗震不利,不宜采用。
3)、对抗震设防建筑的基础(拉)梁应设置在室外地面150-300MM处(不宜太深),基础(拉)梁顶标高为一层柱底标高,柱底以下设柱墩(实际是高碑基础),柱墩按高碑基础构造要求配筋,一层柱筋《地基规范》有关要求插筋。
4)、基础(拉)梁应按地震组合和竖向组合进行抗弯、抗拉计算,配筋要能平衡柱(墙)脚弯矩;柱墩应验算地震剪力和土体水平约束,基础(拉)梁作为水平约束构件的一部分,应有足够宽度和高度(一般梁宽不小于300MM,梁高为跨度的1/10-1/6,配筋不小于上下各3Ф16,剪力墙下梁宽应为2倍墙厚、并全跨贯通)。
5)、结论:独基和多桩承台设柱墩(高碑基础);单桩(大直径桩)加高承台;剪力墙下可设托梁。对条基或筏基最好作换填等基础处理,把基础提起来。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shijiangning
    shijiangning 沙发
    2015-05-14 12:34:14

    回复 举报
    赞同0
  • niantansuxing
    niantansuxing 板凳
    总结的不错,呵呵。
    2010-08-09 08:32:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.1 万条内容 · 680 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基于整体剪切破坏分析的地基承载力深度修正.rar

基于整体剪切破坏分析的地基承载力深度修正.rar

回帖成功

经验值 +10