发布于:2005-11-19 11:24:19
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
将压缩机手动能量调节改自动能量调节的方法
——氨机自动化的体会之二
氨压缩机自动运行是氨机冷库自动化的重头戏,它的成功与否决定了整个项目的成败。所以我们必须认真的分析研究才能解决好这一问题,保证整个项目的顺利完成。
氨压缩机自动能量调节包括压缩机自动开停机、能量自动增减载、自动保护和故障诊断等几个方面。制冷系统的低压给出加载或者减载信号,自动控制系统根据加载信号启动冷却水系统、启动压缩机、能量加载;根据减载信号能量减载、关停压缩机,关停冷却水系统;、压缩机发生故障时,要能够判断故障类型,并且对压缩机自动保护;某台压缩机保护以后,自动启动下一台压缩机,停机时也要跳过这一台压缩机。当冷却水系统发生故障时,对所有压缩机进行保护。这些功能都由电器控制系统和控制程序完成。能量调节需要对压缩机原手动液压机构进行改造,改为自动机构后配合电器系统控制程序共同完成能量调节。
由于现在的压缩机一般都有手动卸载装置,都是空载启动,按需要逐级加载,一台满载,再起动下一台;直到全部开机。反过来,停机时也是逐步减载,减完一台停一台,再减一台,直到全部停机。
手动卸载装置由油分配阀,油缸,油活塞及油管组成,在油泵压力作用下,冷冻油进入油缸,推动油活塞,带动转动环,使顶杆落下,吸气阀片进入工作状态;反之,截断油缸进油管,使油缸里的油进入曲轴箱,油活塞在弹簧力的作用下退出,带动转动环,顶杆上升,顶起吸气阀片,气缸卸载。
手动能量调节图
将手动卸载装置改为自动卸载装置有两种方法:
1、使用两位三通阀的自动能量调节机构:(图6)
运行中,油分配阀始终处于满载状态(100%),如果某一电磁阀失电,阀心处于原位,冷冻油进入对应的油缸推动油活塞,这个油缸加载,对应的气缸开始工作。反之某一电磁阀得电,阀心下移,切断油缸的进油,同时将油缸与曲轴箱接通,油缸里的油泄出,油活塞在弹簧的作用下退出,这个油缸就完成卸载,对应的气缸就停止工作。
这种方法的优点是:
1) 任何一个油缸卸载时油路不会形成旁通,能够保证有足够的油压推动油活塞,其他油缸不会跟着卸载。
2) 当控制系统发生故障时,切断电磁阀的电源,可以手动操作。
3) 气缸加载后,电磁阀不带电,避免电磁阀长期带电。
2、使用两通电磁阀的自动能量调节机构:(图7)
在油缸的进油管上有截止阀,回油管上有电磁阀;某一电磁阀失电关闭时,冷冻油在油泵的压力下,进入油缸推动油活塞,带动转动环转动,放下低压阀片,对应的气缸开始工作。某一电磁阀得电打开时,冷冻油经电磁阀旁通,油活塞在弹簧的作用下退出,带动转动环转动,顶起低压阀片,对应的气缸停止工作。
这种方法的特点:
1) 气缸卸载时油路出现旁通,截止阀调整不好时,会出现一缸卸载,全部卸载;甚至转动部分也会因为缺油润滑不良。也可能走向另一极端,加减载很慢。
2) 加载时电磁阀不带电,可以避免电磁阀长期带电。
我们在实际应用中采用了第一种方式,启动,加、减载由控制程序和硬件共同完成。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板本人长期从事二手中央空调、溴化锂冷水机组,螺杆冷水机组等的收购和销售....
欢迎提供有偿中介服务....
韩春生 13806172780 0510-88725458
QQ 378636519 171366066
615828485 591271826
EMAL 735160hcs@163.com
回复 举报
回复 举报