  我们的生活水厂由于供水范围由于高层相差较大,采取的是低层制水,送往高位水池,采取自流式供水的方式.现在我门遇到了这样一个情况:在高位水池的下方50-60米米高层处有一营地有十几栋四层楼房,如住人数1000多人,现在采用的是用1条DN50的管道供水,在主管道管道上无供水支线,现在发现营地用户的供水水压过大有5-6公斤多,由于外界原因,在中途又不能修中转水池,营地也不能修水塔,请问有什么办法可以让水压减小为3公斤左右而又不影响到用户供水量呢?希望各位能指点迷津,不胜感激!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • guoji22
    guoji22 沙发
    用孔板减压或加比例式减压阀
    2005-11-25 19:22:25

    回复 举报
    赞同0
  • hero0896
    hero0896 板凳
    请七楼的朋友提供下厂家的网址好吗?谢谢!
    2005-11-25 19:09:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位高人用过DIN标的PVC管??

DIN 标UPVC管DE355MM (14寸)PN10供货商管我要600块1米,弯头4000,管接头1200,NND 太贵了。哪位高人,用过啊。帮兄弟介绍个厂家,便宜点的。