土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器规格选用

变压器规格选用

发布于:2010-08-08 23:30:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
建筑面积15000平方米左右 被分成成大小不等的商铺 问 电力变压器负荷怎么计算?变压器选多大的合适?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zmudxiaxue
    zmudxiaxue 沙发
    学习学习,最好说是选择依据
    2010-08-09 11:49:09

    回复 举报
    赞同0
  • wensixie
    wensixie 板凳
    1600KVA足矣,考虑到检修问题,建议用两台800KVA
    2010-08-09 11:39:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多