请教关于一个变压器空耗的问题

发布于:2005-11-19 01:41:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们是一家酒店是租用一个单位的房子,每个月算电费的时候他们总是要加上电费的5%的变压器空耗费 我不知道是不是合理.还有这个空耗费是怎么算出来的,电业局有没有相关的条例呢,变压器是715KVA的 好象是S7的 请大家帮帮我

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • peter00007
    peter00007 沙发
    因为你们是租的房子,也就是说由多家单位共同负担变压器的空载及负载损耗。供电局收取总表电费及变压器的损耗电费,而这家单位收取合理的损耗是可以的。只不过一定要“合理”,应以供电局收取的损耗为依据按比例摊派。
    2005-11-19 08:33:19

    回复 举报
    赞同0
  • xgzhl0255
    xgzhl0255 板凳
    这样收是没有根据的,变压器是有损耗,它的损耗由两部分组成,一是负载损耗,是与用电量成正比的,用电量越大,负载损耗也越大,另一部分是空载损耗,这部分与用电量无关,只与变压器的型号有关,变压器的损耗可以根据用电量的大小和变压器的型号查表确定(这些和数据在供电部门的营销部门有,可咨询或查询)。
    2005-11-19 08:27:19

    回复 举报
    赞同0