土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 约束边缘构件中的Lc和λv代表什么意思,为什么构造边缘构件没有的Lc和λv
想请教各位老师,平法图集03G1010-1里关于剪力墙的部分约束边缘构件中的Lc和λv代表什么意思,为什么构造边缘构件没有的Lc和λv,在剪力墙柱表中各种配筋截面中没有出现Lc和λv/2呀,是不是λv/2只是对施工的要求?

全部回答(11 )

  • xueweiailiuting
    抗规P68—P69页有具体解释。。。
    2013-08-10 10:54:10 来自 PC 评论 举报
  • zwj945a
    我也是新人,说的有可能不对,请指点。高规7.2.15有详解,之后的那页有和图集相同的图。
    1. Lc为约束边缘构件沿墙肢的长度,λv约束边缘构件配箍特征值,都可以根据结构抗震等级和墙肢轴压比确定。
    2. 构造边缘构件在高规7.2.16中有详解。
    3. 通过λv/2可以根据公式7.2.15确定箍筋体积配箍率,这是设计需要做的事情把。
    请指教,谢谢。
    2014-12-04 09:39:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10