土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 成套开关柜部分技术指标咨询

成套开关柜部分技术指标咨询

发布于:2005-11-18 16:55:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问大师们有关成套开关柜的下述一些技术指标的情况:

10KV真空断路器的合、分时间要求是多少(不是单独的合闸,分闸时间),有这个指标吗?
10KV真空断路器的不同期时间要求是多少?
高低压成套开关柜的噪音水平有何要求?有这个要求吗?
高低压成套开关柜是否有“无线电干扰水平”的要求?是如何要求的?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • liufei958
    liufei958 沙发
    中压断路器合闸时间小于100,分闸时间小于50
    2007-10-11 13:35:11

    回复 举报
    赞同0
  • yangjie16888
    yangjie16888 板凳
    顶一下

    10KV开关柜主要技术参数
    额定电压 kV
    3
    6
    10

    最高工作电压 kV
    3.5
    6.9
    11.5

    额定频率 Hz
    50

    额定绝缘水平 1分钟工频耐压
    相对地 相间 kV
    24
    32
    42

    断口间 kV
    26
    36
    48

    全波冲击耐压
    相对地 相间 kV
    40
    60
    75

    断口间 kV
    43
    66
    85

    额定电流 A
    400 630 800 1000

    额定开断电流 A
    20 31.5

    额定操作循环
    分0.3s合分180s合分

    额定动稳定电流(峰值) kA
    50 80

    额定热稳定电流 kV
    20 31.5

    额定热稳定时间 s
    2007-02-02 14:13:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跪求动力盘板材厚度标准

有无动力盘板材厚度标准?

回帖成功

经验值 +10