土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 插座被水淹却只是相应的回路开关跳闸插座没事why?

插座被水淹却只是相应的回路开关跳闸插座没事why?

发布于:2005-11-18 15:42:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一天晚上回家,家中被淹,才想起电脑插座在地上,水有5公分深,猜想插座肯定报废,没想到只是插座回路跳闸了,插座干了后仍然能用,现在电气设计有这么厉害么?为什么插座没烧坏呢,而只是开关跳了呢?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ydw007007
    ydw007007 沙发
    你很想它烧了吗?时代在变的咯,技术也在更新的啊,加上你是有钱人又是怕麻烦的,所以买了个好产品~~~~~~~~~~~这样说你家的设计和施工还是不错的
    2005-12-07 00:13:07

    回复 举报
    赞同0
  • hldlqw
    hldlqw 板凳
    插座回路是由漏电断路器引出,动作电流一般30mA,相当敏感,插座进水后,断路器动作。
    2005-12-01 15:11:01

    回复 举报
    赞同0