土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流电为何不电人?

交流电为何不电人?

发布于:2010-08-08 14:20:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 zbqzy82 于 2016-4-7 15:25 编辑

我公司为电厂所施工的一栋建筑物,竣工以前通过工地临时用电(380V)为总配电箱提供电源,并对照明、插座回路进行了调试,一切正常。室外电缆此时还未敷设。
随后室外电缆也由我方施工,连接到甲方指定的室外变电箱后,却出现了问题,现就出现问题与我方检测总结如下:
1、合闸通电。
2、万用表测量:三相之间电压均为400V,单相A-N:260V,B-N:180V,C-N:260V。
3、漏电断路器漏电测试按钮按下后不动作。
4、所有荧光灯灯具均不亮,但电笔测试相线有电,氖泡发光。
5、找来一盏白炽灯(合格),连接相线与零线,白炽灯不亮(照明回路和插座回路均试验过)。
6、将相线与零线进行短路,断路器不动作(照明回路和插座回路均试验过)。
7、出现上述问题后,用手分别接触了相线和零线,均无触电感觉。
8、将白炽灯接于A-B相400V,白炽灯非常耀眼。
9、采用施工现场临时用电重新进行调试,一切正常!

结果:室外电缆N线被铲车铲断。

全部回复(273 )

只看楼主 我来说两句
  • showin3690
    showin3690 沙发
    atos1234 发表于 2015-9-17 10:56 比如FLUKE 117c, 几百块一台,以及更高级别的表都有这功能。和高阻抗的表有什么区别
    2015-09-20 22:14:20

    回复 举报
    赞同0
  • lingyun2015
    lingyun2015 板凳
    检查一下N线
    2015-09-17 11:45:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 : yiv22

我新手啊 45kw 的 用4*25+1*16yjv22可以吧 希望指点一下啊

回帖成功

经验值 +10