发布于:2010-08-08 14:20:08
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本帖最后由 zbqzy82 于 2016-4-7 15:25 编辑
我公司为电厂所施工的一栋建筑物,竣工以前通过工地临时用电(380V)为总配电箱提供电源,并对照明、插座回路进行了调试,一切正常。室外电缆此时还未敷设。
随后室外电缆也由我方施工,连接到甲方指定的室外变电箱后,却出现了问题,现就出现问题与我方检测总结如下:
1、合闸通电。
2、万用表测量:三相之间电压均为400V,单相A-N:260V,B-N:180V,C-N:260V。
3、漏电断路器漏电测试按钮按下后不动作。
4、所有荧光灯灯具均不亮,但电笔测试相线有电,氖泡发光。
5、找来一盏白炽灯(合格),连接相线与零线,白炽灯不亮(照明回路和插座回路均试验过)。
6、将相线与零线进行短路,断路器不动作(照明回路和插座回路均试验过)。
7、出现上述问题后,用手分别接触了相线和零线,均无触电感觉。
8、将白炽灯接于A-B相400V,白炽灯非常耀眼。
9、采用施工现场临时用电重新进行调试,一切正常!
结果:室外电缆N线被铲车铲断。
全部回复(273 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报