土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 励磁电源保险爆炸的原因?

励磁电源保险爆炸的原因?

发布于:2005-11-18 14:47:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
6KV,8000KW水轮机,投产时采用相复励,95年改造,复励部分取消。励磁电源全部从发电机出线侧经刀闸、保险(RN1-20A)至励磁变再通过可控硅整流。保险容量为投产时有复励时值,并未增大,但符合运行要求,运行了多年。去年1#机发电时保险突然爆炸得粉碎,造成三相短路,查不出原因,更换新保险后恢复正常。几日前,2#机又出现同样情况,排除人为因素,无误操作,出事前各运行参数在额定值内,且排除保险接触问题。推测爆炸原因是否保险丝氧化变性,过流值变小?
请高手帮忙分析分析原因,或是否发生过同样的情况?保险运行年限有否有规定?
现采用RN1-50A。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yswz777888999
    yswz777888999 沙发
    谐振过流?如果只是调节励磁电流,会产生谐振吗?
    熔断器没有降压使用,且在运行三小时后出现的故障,不存在受潮的问题。只是运行人员反应,熔断器温度偏高,有40多度,比其它机组的高10度左右。
    2005-11-25 10:21:25

    回复 举报
    赞同0
  • tnmgfu
    tnmgfu 板凳
    熔断器爆炸是由于它的最小开断电流不够,熔丝在熔断时不能快速灭弧,造成熔体管内的压力迅速增大,最终爆炸.保险丝突然熔断有可能是瞬时谐振过流造成.
    2005-11-24 16:04:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多